帖子主题:表面式换热器试验台测控系统开发与空气温度模糊控制试验
楼主 :apple味儿 [2012/8/17 10:32:43]
换热器(行业优秀论文推荐欣赏)

作者:陈永攀; 张吉礼; 高甫生
出处:转载全国暖通空调制冷2008年学术文集

关键词】换热器,,试验台,,自动监测控制,,模糊控制,,量化因子
摘要针对国家标准对表面式换热器热工性能试验台的测试要求,搭建了该试验台的自动测量与控制硬件系统,开发了换热器热工性能试验测量控制软件,研究了换热器空气侧温度模糊控制方法。在不改变模糊控制器控制规则的前提下,完成了偏差量化因子和偏差变化量化因子在不同组合情况下的换热器进口空气侧温度模糊控制性能试验,结果表明,量化因子影响控制过程的稳定性与精度。该试验台测控系统不仅可以大大缩短换热器热工性能试验时间,而且很容易实现换热器空气侧入口参数的稳定控制。